◎ 건설교통부 고시 제 2005-232호 제 4조 2항(셔터의 구성) 
셔터는 화재 발새이 연기감지기에 의한 일부 폐쇄와 열감지기에 의한 완전 폐쇄가 이루어질수 있는 구조를 가진 것이어야 한다(이하 "방화셔터 2단강하 장치")로 한다. 

◎ 목적 
화재 발새이 방화구획내 방화셔터의 하강을 연기 감지기 1단강하, 열감지기 2단강하로 구별되게 하강시킴으로 화재로 인한 인명의 대피를 원활하게 하며 대피에 따른 안전사고 등을 최소화 한다. 

◎ 방법 
- 화재가 발생되었을시 연기감지기에 의해 1차 감지가 되면 방재 수신반에서 확인을 받고 연동제어기를 기동시키고 연동제어기는 전동기의 폐쇄기로 신호를 보낸다. 

- 1차 기동을 받은 전동기의 폐쇄기는 리미트 중간 접점에 의해 셔터 바닥 1800mm~2000mm까지 하강한 후 멈추어야 한다. 

- 열의 전도에 의한 열감지기가 2차 감지 되면 방재 수신반에서 확인을 받고 2차 기동을 연동제어기로 보내고 연동제어기는 이를 전동기의 폐쇄기로 신호를 보낸다. 

- 전동기의 폐쇄기는 2차 기동 신호를 받으면 마감 바닥까지 하강하여 셔터를 완전 폐쇄한다. 

◎ 2단강하 충족여건 
- 방화구역내의 셔터의 자중하강 속도가 일정하게 하여 연기감지기에 의한 셔터의 일부 폐쇄시 제연 효과를 실현 할 수 있어야 한다. 

- 연기감지기에 의한 셔터의 동작은 리미트 중간 접점에 의해 일부 폐쇄로 셔터가 바닥에서 1800mm~2000mm의 위치에서 정지할 수 있는 기능이어야 한다. 

- 1800mm~2000mm대기중 2차 열감지기에 의한 기동시 바닥까지 기동하여 완전 폐쇄시켜야한다. 

- 화재발새이 1차 연기감지기의 의한 화재신호와 2차 열감지기에 의한 화재 신호는 각개별로 동작 완료시 확인신호를 방재 수신반으로 보낸다. 

- 연동제어기는 1차 연기감지기, 2차 열감지기 화재 신호를 개별로 받을수 있도록 하여야 하며 전동기에서 1단, 2단 동작 완료시 연감지기 확인, 열감지기 확인을 별도로 받아야 한다. 

- 연기감지기와 열감지기가 동시에 화재 신호를 입력 받았을시 셔터느 완전 폐쇄가 되어야 한다. 

- 추가 배선은 기존의 연기감지기 기동(+), 공통(-) 작동 확인에서 열감지기에 의한 화재신호 기동(+), 일회로와 열감지기 확인 일회로가 별도로 추가 되어야 한다. 

- 1차, 2차 동작완료 확인 받기 위해서는 별도로 그 회로의 회선이 방재 수신반에서 전동기로 추가 배선 되어야 한다(연감지기 2P, 열감지기2P) 